谢谢兄台指点,另外这个屏蔽是指三根线(地,零,火)分别各自加上金属网,然后并行,还是三根线先缠绕在一起,然后在外面加一个网呢?
QQ:394111966

TOP

都可以。更精细的话,火线零线单独屏蔽。

TOP

回复 171# 的帖子

请问您用的空开是1P还是2P呢?搞不大懂用几P好,另外您的意思是两组线各自用一个空开,漏保的话就可以两组合用一个就可以了,不需要每组都带一个独立漏保么?

[ 本帖最后由 ty89 于 2012-8-25 08:56 PM 编辑 ]
QQ:394111966

TOP

用2P的好,为节约成本,一条直接带漏保空开,另一条接带漏保空开。电表下已带漏保,或总进线已带漏保直接空开也行。带漏保就是为了安全一点。

TOP